Search found 3 matches

by BurgerMirco
11. April 2019, 13:25
Forum: QuickHMI Forum
Topic: S7-300 String
Replies: 5
Views: 1491

Re: S7-300 String

Hallo,

ich hab eben noch max extra nachgeschaut, im DB76.DBB 208 (Maximale Länge) ist 40 eingetragen, das DBB209 variiert mit der tatsächlichen Länge.

MFG

Mirco
by BurgerMirco
10. April 2019, 11:37
Forum: QuickHMI Forum
Topic: S7-300 String
Replies: 5
Views: 1491

Re: S7-300 String

Hallo,

die Variable ist im DB76 als String[40] angelegt.
Ich habe als Test auch mal einen extra DB mit einem einzelnen, vollständiger String mit 254 Zeichen angelegt, da tritt das Problem auch auf.

Eine 2. Visualisierung mit Wincc zeigt diesen auch korrekt an.

MFG

Mirco

DB76.jpg
by BurgerMirco
10. April 2019, 08:00
Forum: QuickHMI Forum
Topic: S7-300 String
Replies: 5
Views: 1491

S7-300 String

Hallo, ich habe in einer S7-300 im DB76, Adresse 208 einen String mit der Länge von 40 Zeichen. Dieser enthällt einen Störtext, für den Bediener. Wenn ich die Variable als "S7String" anlege (DB76, Startadresse 208), bekomme ich die Meldung "BAD_DATA_UNCERTAIN". Lege ich sie aller...

Go to advanced search